两个开关控制一个灯到底有几种接法呢?今天大俵哥陪你们来分析一下,需要的开关是2个单联双控。
VJ82wXz0871sNWeW.jpg
单联双控也叫单开双控开关
第一种常规接法,安全指数:★★★★★
o73kNf1K231K71k0.jpg
最常用的一种接法
不管几个开关控制一个灯,都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的。这种是最常规的接法,两个单联双控开关的L一个接火线一个接灯的控制线,两个开关上的L1和L2同名的连一起。
xmN56MK56361k61p.jpg
实物图接线
第二种另类接法,安全指数:★★★★★
FdijjhT7dDgz9dzZ.jpg
另类接法
大家看这个接法,两个单联双控的L1连一起接灯的控制线,两个L2连一起接的是火线,灯接零线。这种接法也是很安全的,唯一的缺点就是费线。
第三种火线零线都进开关,安全指数:★★★
oIGgh3n3o42FF4H3.jpg
火线零线都进开关
看一下这个图,两个开关的L2连一起接火线,两个开关的L1连一起接零线,两个L中间接一个灯。这种接法也能完整的控制灯泡,不过火线零线都进开关,如果新手接错会直接造成短路。而且我们看两个L2都导通时,灯泡虽然不亮,但是依然接着火线,有安全隐患。唯一的优点就是比第二种接法省线。
J8XX0R7SrrM67Vz7.jpg
实物图接线
综合分析:前两种都是零线接灯,火线进开关,所以都是安全的。考虑到第二种费线成本稍高,所以不推荐。第三种有安全隐患也不推荐。

QykBCHbN76kHN6v6.jpg
有需要补充的留言
(部分图片采集自网络)
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:44 | 显示全部楼层
还有一种接发法!还没有列举出来!总共有四种接发!
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:47 | 显示全部楼层
第一张方法加一个开关可不可变成三控
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:50 | 显示全部楼层
没看太明白。一二有什么区别吗?看了半天就是布线结点远近不一样
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:54 | 显示全部楼层
第三种穿线麻烦
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:56 | 显示全部楼层
小编,你是不是无证电工?电气安全操作规程明确规定,零线是不能进开关的。
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 08:59 | 显示全部楼层
第三种方法害人不浅,这种接法不符合照明开关接线规律,火线零线不能同时进开关,应该绝对禁止,我就中过招。
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 09:03 | 显示全部楼层
我还有更好的接法与众不同,推荐各位使用,就是把两个开关的L1与L2 异名相接,即第一个开关的L1接第二个开关的L2,第一个开关的L2接第二个开关的L1。好处是什么?众所周知,单控开关一般是压下跷板的上部是关的状态,压下跷板的下部是开的状态。但是按两个开关的L1与L2同名相接,正好是开关的两个跷板不同步即一个是压下跷板上部为开,压下下部为关,与单开单控的开关状态不一样,另一个开关则相反,即压下上部为关,压下下部为开与单开单控的感觉一样,我推荐的异名相接(如前述)就解决了上述问题,大家不妨一试,欢迎供同探讨。
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 09:06 | 显示全部楼层
错!第二种方法省线!
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

4742

主题

8447

帖子

15万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
154051

活跃会员推广达人突出贡献论坛元老

 楼主| 发表于 2018-9-16 09:09 | 显示全部楼层
还有一种接法你没说
学模具哪家强?还数5A模具设计教程网 加入VIP,立即免费拥有全站教程,立即加入

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

5A站长推荐上一条 /4 下一条

 
 
5A模具设计技术支持
苏州模具设计在线客服
苏州模具设计精英会
工作时间:
8:00-22:00
官方微信扫一扫
快速回复 返回顶部 返回列表