电缆接线的标准与要求
1、电缆的削头,电缆外套削下部分不能削成马蹄形,偏差不
能超出2mm,芯线的绝缘套不能有刀疤或削通芯线。2、进入接线器壁时,前后顺序是先套喇叭咀,金属圈,密闭
圈(封层面在电缆头方向),外橡套端部进入接线器壁,以5—15mm之间为标准。
3、接线以接线柱固定位置而定走顺芯线,芯线不能交叉,动
力线与接线端走向有一定弧度(不要过大,也不能直线好看为准),动力线的妆线不能压胶,裸露部分与接线金属之间是2—3mm,相与相之间的空气间隙不能大于、308V时6mm,660V10mm,1140V时12mm。地线的长度应长于三相火线拉脱,地线的接线部分未动。
4、电缆芯线的绝缘层有屏蔽层或屏蔽粉时,应把层与粉去掉,
但不能破坏绝缘层。
5、高压电缆有监视线和屏蔽网的接线,对于接线盒时,监视
线应与下根电缆的监视线连通并用绝缘物包裹好。屏蔽网与地线接在接接盒的地线上。对于进入高压配电装置和移动变压器,有监视功能的设备上,接线要求是,监视线裸露部分用绝缘物包裹后,接在有监视功能的接线上。屏蔽网与地线接在设备的接地螺栓上,长度要求同上。6、接线腔内干净无杂物,接线柱绝缘座无污油和污物。